Diskusija apie gaisro avarinių lempų pritaikymą pastatuose

Šaltinis: Kinijos saugumo pasaulinis tinklas

Priešgaisrinis avarinis apšvietimas yra svarbi pastato priešgaisrinės apsaugos komponentų ir priedų dalis, įskaitant priešgaisrinį avarinį apšvietimą ir gaisro avarinių ženklų žibintus, taip pat žinomus kaip gaisro avarinis apšvietimas ir evakuacijos indikacijos ženklai.Pagrindinė jo funkcija – užtikrinti saugią personalo evakuaciją, darbo specialiuose postuose ir gaisrų gesinimo bei gelbėjimo darbų tęstinumą, kai įprasta apšvietimo sistema nebegali apšviesti kilus gaisrui.Pagrindinis reikalavimas yra tas, kad žmonės pastate, naudodami tam tikrą apšvietimą, galėtų lengvai nustatyti avarinio išėjimo vietą ir nurodytą evakuacijos kelią, nepaisant jokios viešosios dalies.

Didelis gaisrų skaičius rodo, kad dėl nepagrįstai įrengtų saugos evakuacijos įrenginių arba prastos evakuacijos viešuosiuose pastatuose darbuotojai negali tinkamai rasti ar nustatyti avarinio išėjimo vietos gaisro metu, o tai yra viena iš pagrindinių masinio gaisro priežasčių. žūčių ir sužalojimų gaisrų.Todėl turėtume teikti didelę reikšmę tam, ar gaisro avarinės lempos gali atlikti savo vaidmenį gaisre.Kartu su ilgamete darbo praktika ir vadovaujantis atitinkamomis Pastatų priešgaisrinio projektavimo kodekso (GB50016-2006) (toliau – Statybos kodeksas) nuostatomis, autorius pasakoja apie savo požiūrį į 2006 m. gaisrinės avarinės lempos pastatuose.

1、 Gaisro avarinių lempų diapazono nustatymas.

Statybos taisyklių 11.3.1 punkte nustatyta, kad šiose civilinių pastatų dalyse, gamyklose ir C klasės sandėliuose, išskyrus gyvenamuosius pastatus, turi būti įrengtos priešgaisrinės avarinio apšvietimo lempos:

1. Uždara laiptinė, dūmams nepralaidi laiptinė ir jos priekinė patalpa, priešgaisrinio lifto patalpos arba bendra priekinė patalpa;
2. Gaisro valdymo patalpa, gaisrinių siurblių patalpa, savarankiška generatoriaus patalpa, elektros paskirstymo patalpa, dūmų kontrolės ir dūmų šalinimo patalpa ir kitos patalpos, kurios gaisro atveju vis dar turi normaliai veikti;
3. Auditorija, parodų salė, verslo salė, daugiafunkcė salė ir restoranas, kurių statybos plotas didesnis nei 400 m2, ir studija, kurios statybos plotas didesnis nei 200 m2;
4. Požeminiai ir pusiau požeminiai pastatai arba viešosios veiklos patalpos rūsiuose ir pusrūsiuose, kurių statybos plotas didesnis kaip 300 m2;
5. Evakuaciniai takai viešuosiuose pastatuose.

Statybos taisyklių 11.3.4 punkte nustatyta, kad visuomeninės paskirties pastatuose, daugiaaukščiuose augaluose (sandėliuose) ir A, B ir C klasės gamyklose prie evakuacinių takų ir avarinių išėjimų bei tiesiai virš evakuacinių durų turi būti įrengti šviesūs evakuaciją rodantys ženklai tankiai apgyvendintose vietose.

Statybos taisyklių 11.3.5 punkte nustatyta, kad šiuose pastatuose ar vietose turi būti įrengti šviesiniai evakuacijos ženklai arba šviesos saugyklos evakuacijos indikaciniai ženklai, galintys išlaikyti vizualų tęstinumą evakuacijos takų ir pagrindinių evakuacijos kelių žemėje:

1. Parodų pastatai, kurių bendras statybos plotas didesnis nei 8000m2;
2. Antžeminės parduotuvės, kurių bendras statybos plotas didesnis nei 5000m2;
3. Požeminės ir pusiau požeminės parduotuvės, kurių bendras statybos plotas didesnis nei 500m2;
4. Dainų ir šokių pramogų, peržiūrų ir pramogų vietos;
5. Kino teatrai ir teatrai, kuriuose yra daugiau nei 1500 sėdimų vietų, ir sporto salės, auditorijos arba auditorijos, kuriose yra daugiau nei 3000 vietų.

Statybos kodekse priešgaisrinių avarinių lempų nustatymas pateikiamas kaip atskiras skyrius, kuriame pateikiama išsami specifikacija.Palyginti su originaliu pastatų priešgaisrinės konstrukcijos kodeksu (gbj16-87), jis žymiai išplečia priešgaisrinių avarinių lempų nustatymo sritį ir pabrėžia privalomą priešgaisrinių avarinių žibintų nustatymą.Pavyzdžiui, numatyta, kad gaisrinės avarinės lempos turi būti įrengiamos nurodytose įprastų civilinių pastatų (išskyrus gyvenamuosius) ir gamyklos (sandėlio), visuomeninių pastatų, daugiaaukščių gamyklų (sandėlio) dalyse, išskyrus D ir E klases, evakuaciniai takai, avariniai išėjimai, evakuacijos durys ir kitos gamyklos dalys turi būti įrengtos šviesiais evakuaciją rodančiais ženklais, o pastatai – tam tikro mastelio, pavyzdžiui, visuomeniniai pastatai, požeminės (pusiau požeminės) parduotuvės ir dainų bei šokių pramogų ir pramogų projekcinės vietos. turi būti pridedami antžeminės šviesos arba šviesos saugojimo evakuacijos nurodymų ženklai.

Tačiau šiuo metu daugelis projektavimo vienetų nepakankamai supranta specifikaciją, atsainiai įgyvendina standartą ir be leidimo sumažina standartinį dizainą.Jie dažnai atkreipia dėmesį tik į gaisro avarinių lempų projektavimą tankiai apgyvendintose vietose ir dideliuose visuomeniniuose pastatuose.Daugiaaukštėms pramonės įmonėms (sandėliams) ir įprastiems visuomeniniams pastatams gaisrinės avarinės lempos nėra skirtos, ypač antžeminiams žibintams arba šviesos saugojimo evakuacijos indikacijoms, kurių negalima griežtai įgyvendinti.Jie mano, kad nesvarbu, ar jie yra nustatyti, ar ne.Peržiūrėdami priešgaisrinį projektą, kai kurių priešgaisrinės priežiūros institucijų statybos ir peržiūros personalas nesugebėjo griežtai kontroliuoti dėl nesusipratimo ir specifikacijos nesupratimo, todėl daugelyje šalių sugedo arba buvo netinkamai įjungtos priešgaisrinės avarinės lempos. projektus, dėl kurių kyla „įgimtas“ gaisro paslėptas projekto pavojus.

Todėl projektavimo padalinys ir priešgaisrinės priežiūros organizacija turėtų teikti didelę reikšmę gaisrinių avarinių lempų projektavimui, organizuoti personalą, kuris sustiprintų specifikacijų tyrimą ir supratimą, sustiprintų specifikacijų viešumą ir įgyvendinimą bei pagerintų teorinį lygį.Tik tada, kai projektas yra parengtas ir auditas yra griežtai kontroliuojamas, galime užtikrinti, kad gaisro avarinės lempos atliktų tinkamą vaidmenį gaisro metu.

2、 Priešgaisrinių avarinių lempų maitinimo režimas.
Statybos taisyklių 11.1.4 punkte nustatyta, kad gaisro gesinimo elektros įrenginiams turi būti priimta * * maitinimo grandinė.Atjungus gamybą ir buitinę elektros energiją, gaisro gesinimo elektra vis tiek turi būti garantuota.

Šiuo metu gaisrinės avarinės lempos paprastai naudoja du maitinimo režimus: vienas yra nepriklausomas valdymo tipas su savo maitinimo šaltiniu.Tai yra, įprastas maitinimo šaltinis yra prijungtas iš įprastos 220 V apšvietimo maitinimo grandinės, o avarinės lempos baterija įkraunama įprastu laiku.

Kai normalus maitinimas nutrūksta, budėjimo režimo maitinimo šaltinis (baterija) tieks maitinimą automatiškai.Tokio tipo lempa turi mažų investicijų ir patogaus montavimo privalumus;Kitas yra centralizuotas maitinimo šaltinis ir centralizuotas valdymo tipas.Tai yra, avarinėse lempose nėra nepriklausomo maitinimo šaltinio.Kai įprastas apšvietimo maitinimas nutrūksta, jis bus maitinamas centralizuotos maitinimo sistemos.Tokios lempos yra patogios centralizuotai valdyti ir turi gerą sistemos patikimumą.Parenkant avarinio apšvietimo lempų maitinimo režimą, jis turi būti pagrįstai parenkamas atsižvelgiant į konkrečią situaciją.

Paprastai kalbant, mažoms vietoms ir antrinės apdailos projektams galima pasirinkti nepriklausomą valdymo tipą su savo maitinimo šaltiniu.Naujiems projektams ar projektams su gaisro valdymo patalpa turi būti pagal galimybes parenkamas centralizuotas maitinimo šaltinis ir centralizuoto valdymo tipas.

Atliekant kasdienę priežiūrą ir apžiūrą, nustatyta, kad ji dažniausiai naudojama autonominėse galios nepriklausomose priešgaisrinės kontrolės avarinėse lempose.Kiekviena šios formos lempa turi daugybę elektroninių komponentų, tokių kaip įtampos transformacija, įtampos stabilizavimas, įkrovimas, keitiklis ir baterija.Akumuliatorių reikia įkrauti ir iškrauti, kai naudojama avarinė lemputė, atliekama techninė priežiūra ir sugenda.Pavyzdžiui, įprastos apšvietimo ir priešgaisrinės avarinės lempos naudoja tą pačią grandinę, todėl gaisro avarinės lempos dažnai yra įkraunamos ir išsikraunamos, tai sukelia didelių nuostolių akumuliatoriui, pagreitina avarinės lempos akumuliatoriaus išmetimą ir rimtai. turi įtakos lempos tarnavimo laikui.Kai kuriose vietose apžiūros metu priešgaisriniai prižiūrėtojai dažnai aptikdavo „įprastų“ gaisro gesinimo pažeidimų, kad avarinio apšvietimo sistema negali normaliai veikti, dauguma jų atsiranda dėl gaisro avarinių lempų maitinimo grandinės gedimo.

Todėl, peržiūrėdama elektros schemą, priešgaisrinės priežiūros organizacija turėtų atkreipti didelį dėmesį į tai, ar elektros energijos tiekimo grandinė yra pritaikyta gaisro avarinėms lempoms.

3、 Priešgaisrinių avarinių lempų linijų klojimas ir laidų pasirinkimas.

Statybos taisyklių 11.1.6 punkte nustatyta, kad gaisro gesinimo elektros įrenginių skirstomoji linija turi tenkinti nuolatinio elektros energijos tiekimo gaisro atveju poreikius, o jos klojimas turi atitikti šias nuostatas:

1. Paslėpto klojimo atveju jis turi būti klojamas per vamzdį ir nedegioje konstrukcijoje, o apsauginio sluoksnio storis turi būti ne mažesnis kaip 3 cm.Atviro klojimo atveju (įskaitant klojimą lubose), jis turi eiti per metalinį vamzdį arba uždarą metalinį kanalą ir imamasi priešgaisrinių priemonių;
2. Kai naudojami ugniai atsparūs arba ugniai atsparūs kabeliai, negalima imtis priešgaisrinių priemonių tiesiant kabelių šuliniuose ir kabelių tranšėjose;
3. Kai naudojami mineralinės izoliacijos nedegūs kabeliai, juos galima tiesti tiesiai atvirame lauke;
4. Jis turi būti klojamas atskirai nuo kitų skirstomųjų linijų;Klojant į tą patį šulinio tranšėją, jis turi būti atitinkamai išdėstytas abiejose šulinio tranšėjos pusėse.

Priešgaisrinės avarinės lempos plačiai naudojamos pastato planavimui, kuris iš esmės apima visas viešąsias pastato dalis.Jei dujotiekis nenutiestas vietoje, gaisro metu labai lengva sukelti atvirą elektros grandinę, trumpąjį jungimą ir elektros linijų nuotėkį, dėl ko ne tik avarinės lempos atliks jiems priskirtą funkciją, bet ir sukels kitas nelaimes bei nelaimingus atsitikimus.Avarinėms lempoms su centralizuotu maitinimu keliami didesni reikalavimai linijai, nes tokių avarinių lempų maitinimas jungiamas iš skirstomojo skydo pagrindinės linijos.Kol bus pažeista viena pagrindinės linijos dalis arba trumpai jungtos lempos, visos linijos avarinės lempos bus pažeistos.

Atliekant priešgaisrinę apžiūrą ir kai kurių projektų priėmimą, dažnai nustatoma, kad nuslėpus priešgaisrinių avarinių lempų linijas, apsauginio sluoksnio storis negali atitikti keliamų reikalavimų, jas atidengus nesiimama jokių priešgaisrinių priemonių, laidai. naudokite įprastus laidus su apvalkalu arba aliuminio šerdies laidus, o apsaugai nėra vamzdžių įsriegimo ar uždarų metalinių kanalų.Net jei imamasi nurodytų priešgaisrinių priemonių, į lempas įvestos žarnos, jungiamosios dėžutės ir jungtys negali būti efektyviai apsaugotos arba net nepatenka į išorę.Kai kurios gaisrinės avarinės lempos yra tiesiogiai prijungtos prie lizdo ir įprastos apšvietimo lempos linijos už jungiklio.Šie nestandartiniai linijų klojimo ir šviestuvų montavimo būdai dažni kai kurių nedidelių viešųjų vietų apdailos ir rekonstrukcijos projektuose, o jų daroma žala taip pat itin didelė.

Todėl turėtume griežtai laikytis atitinkamų nacionalinių specifikacijų ir taisyklių, sustiprinti priešgaisrinių avarinių lempų paskirstymo linijos apsaugą ir laidų pasirinkimą, griežtai pirkti ir naudoti nacionalinius standartus atitinkančius gaminius, laidus ir kabelius ir atlikti gerą darbą paskirstymo linijos priešgaisrinė apsauga.

4 、 Gaisro avarinių lempų efektyvumas ir išdėstymas.

Statybos taisyklių 11.3.2 punkte nustatyta, kad pastatų gaisro avarinio apšvietimo lempų apšvietimas turi atitikti šiuos reikalavimus:
1. Evakuacinio tako žemo lygio apšvietimas turi būti ne mažesnis kaip 0,5 lx;
2. Žemo lygio apšvietimas tankiai apgyvendintose vietose turi būti ne mažesnis kaip 1LX;
3. Laiptinės žemo lygio apšvietimas turi būti ne mažesnis kaip 5lx;
4. Priešgaisrinis avarinis apšvietimas gaisro valdymo patalpose, gaisrinių siurblių patalpose, savaeigių generatorių patalpose, elektros paskirstymo patalpose, dūmų kontrolės ir dūmų ištraukimo patalpose ir kitose patalpose, kuriose gaisro atveju dar turi veikti įprastai, turi užtikrinti įprastą apšvietimą. apšvietimas.

Statybos taisyklių 11.3.3 punktas numato, kad priešgaisrinės avarinės lempos turi būti įrengtos viršutinėje sienos dalyje, lubose arba išėjimo viršuje.

Statybos taisyklių 11.3.4 punkte nustatyta, kad šviesų evakuaciją rodančių ženklų nustatymas turi atitikti šias nuostatas:
1. "Avarinis išėjimas" turi būti naudojamas kaip nuoroda tiesiai virš avarinio išėjimo ir evakuacijos durų;

2. Evakuacinio tako išilgai įrengti šviesūs evakavimo ženklai turi būti pastatyti ant sienos žemiau 1 m nuo žemės, ties evakuaciniu taku ir jo kampu, o atstumas tarp šviesių evakavimo ženklų turi būti ne didesnis kaip 20 m.Krepšinio tako atstumas turi būti ne didesnis kaip 10 m, o tako kampinėje srityje – ne didesnis kaip 1 m.Ant žemės įrengti avarinių ženklų žibintai turi užtikrinti nuolatinį matymo kampą, o atstumas turi būti ne didesnis kaip 5 m.

Šiuo metu gaisro avarinių lempų efektyvumui ir išdėstymui dažnai iškyla šios penkios problemos: pirma, priešgaisrinės avarinės lempos turi būti nustatytos atitinkamose dalyse;Antra, gaisro avarinio apšvietimo lempų padėtis yra per žema, jų skaičius yra nepakankamas, o apšvietimas negali atitikti specifikacijos reikalavimų;Trečia, prie evakuacinio tako įrengtos gaisro avarinės signalizacijos lempos neįrengiamos ant sienos žemiau 1 m, montavimo padėtis yra per aukšta, o atstumas yra per didelis, o tai viršija specifikacijoje reikalaujamą 20 m atstumą, ypač maišų takelyje. ir pėsčiųjų tako kampo plotas, lempų skaičius nepakankamas ir atstumas per didelis;Ketvirta, gaisro avarinis ženklas rodo neteisingą kryptį ir negali teisingai nurodyti evakuacijos krypties;Penkta, antžeminio apšvietimo arba šviesos saugyklos evakuacijos indikaciniai ženklai neturėtų būti nustatyti arba, nors jie yra, negali užtikrinti vizualinio tęstinumo.

Siekdama išvengti minėtų problemų, priešgaisrinės priežiūros organizacija privalo sustiprinti statybvietės priežiūrą ir apžiūrą, laiku rasti nesklandumus ir sustabdyti nelegalias statybas.Tuo pačiu metu būtina griežtai patikrinti priėmimą, kad įsitikintumėte, jog gaisro avarinių lempų efektyvumas atitinka standartą ir yra išdėstytos vietoje.

5、 Gaisro avarinių lempų gaminio kokybė.
2007 m. provincijoje buvo vykdoma gaisro gesinimo produktų priežiūra ir atsitiktinis patikrinimas.Iš viso buvo atrinkta 19 priešgaisrinio avarinio apšvietimo gaminių partijų, o kvalifikuotos tik 4 partijos gaminių, o mėginių paėmimo kvalifikuotų rodiklis siekė tik 21 proc.Vietinės patikros rezultatai rodo, kad gaisro avarinio apšvietimo gaminiai dažniausiai turi šias problemas: pirma, baterijų naudojimas neatitinka standartinių reikalavimų.Pavyzdžiui: švino rūgšties akumuliatorius, trys be baterijų arba neatitinka sertifikavimo patikrinimo akumuliatoriaus;Antra, akumuliatoriaus talpa yra maža, o avarinis laikas neatitinka standarto;Trečia, apsaugos nuo per didelio iškrovimo ir perkrovimo grandinės neatlieka tinkamo vaidmens.Taip yra daugiausia dėl to, kad kai kurie gamintojai be leidimo modifikuoja gatavų gaminių grandines, kad sumažintų išlaidas ir supaprastintų apsaugos nuo perkrovimo ir perkrovimo grandines arba jų nenustato;Ketvirta, paviršiaus ryškumas avarinėje būsenoje negali atitikti standartinių reikalavimų, ryškumas yra netolygus, o tarpas yra per didelis.

Nacionaliniuose standartuose priešgaisrinės saugos ženklai gb13495 ir gaisrinės avarinės lempos GB17945 aiškiai išdėstytos nuostatos dėl techninių parametrų, komponentų veikimo, specifikacijų ir priešgaisrinių avarinių lempų modelių.Šiuo metu kai kurios pagamintos ir rinkoje parduodamos gaisrinės avarinės lempos neatitinka patekimo į rinką reikalavimų ir nėra gautos atitinkamos nacionalinės tipo patikros ataskaitos.Kai kurie produktai neatitinka produktų konsistencijos standartų, o kai kurie produktai neišlaiko veikimo testo.Kai kurie nelegalūs gamintojai, pardavėjai ir net netikros patikrinimų ataskaitos gamina ir parduoda netikrus ir nekokybiškus gaminius arba nekokybiškus gaminius, rimtai sutrikdydami ugnies produktų rinką.

Todėl priešgaisrinės priežiūros organizacija, vadovaudamasi atitinkamomis priešgaisrinės apsaugos įstatymo ir gaminių kokybės įstatymo nuostatomis, sustiprins gaisrinių avarinių lempų gaminių kokybės priežiūrą ir atsitiktinį patikrinimą, rimtai ištirs neteisėtą gamybą ir pardavimą bei kovos su jais. atliekant atsitiktinį rinkos patikrinimą ir patikrinimą vietoje, kad būtų išgryninta gaisro gaminių rinka.